玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

passray
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1661 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2013-05-25
最后登錄: 2025-10-17
查看passray的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-05 13:56
見上圖:請問A,B,C三個接線柱的電流應該是多少?380V,星型接法的加熱管。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 833 點
下載積分: 6765 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-12-09
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-05 21:03
因為A點是三個負載的總匯合點,是三個負載的總電流,應為27.3A;B點是兩個負載的匯合點,是兩個負載的總電流,應為18.2A;C點僅僅一個負載,只能是單個負載的電流,應為9.1A。

這個問題可以采用三相(380V)計算,也可以采用單相(220V)計算,結果都一樣。