樓主  發表于: 2015-05-18 19:06
公司因剛剛又上了1臺355kw的打料電動機;是星三角啟動;現在的問題啟動355電動機電流達到2700A左右;壓降大;引起其他的一個355kw的三菱變頻器欠壓保護;E.UVT;現在;怎么樣在不改變355星三角啟動下;取消E.UVT保護;看看說明書沒有取消功能;請教朋友們;有沒有類似問題;怎么處理的?在變頻器上調整那些參數可以解決?謝謝提供寶貴經驗;
中國人佛山人
請各位大師多多指教
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 523 點
下載積分: 13885 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2019-03-13
查看中國人佛山人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-18 21:14
欠電壓
電平
PR598 欠電壓電平調小一些就可以
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(guochunyi) 熱心助人!
  • 下載積分:+5(zmy450365) 熱心助人!