各位大師,因前期三個廠房用一個變壓器800KVA,負載正好滿足,可是又新加一個9層的樓房,他們自己增加了一個800KVA的變壓器,而把其中一個廠房的負載全部接到了他們新增的變壓器中,可是原來的變壓器負載只有五分之一的用電量,公司現領導想把自己廠房的工作區接回到我們原來變壓器中,可是我想一個動力柜里有兩個變壓器的電源,這樣應不符合用電規范的,可是領導又要要求接入,這樣能接嗎?
海浪2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 121 點
下載積分: 1525 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2010-06-22
最后登錄: 2025-12-07
查看海浪2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-18 12:00
已經很清楚,兩臺800KVA的變壓器未并列運行。那最好不裝在一個動力柜中。兩變壓器的零線不能有電氣連接。如果和發電機配用,就用四極的一刀雙擲開關來切換供電來自市電或者自發電