樓主  發表于: 2015-05-10 10:26
各位工控大哥,麻煩指點一下,這個數該怎 么算,就是我的表頭是5------7的PH值,然的我是用2A/D 轉(4--20mA).他們之間的倍數我要怎 么算出來。請各位再輔導一下我的數學,謝謝了。
學者
zhou196311
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 199 點
下載積分: 8092 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2025-12-03
查看zhou196311的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-10 14:26
不知你用的是什么表。智能表一般應設輸入信號刻度下限為5,輸入信號刻度上限為7就可以了。即,4ma輸入時對應顯示為5,    20ma輸入時對應顯示為7.