玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

zhuwuchuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 103 點
下載積分: 666 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-05-06
最后登錄: 2015-05-29
查看zhuwuchuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-06 15:10
[attachment=134793] [attachment=134794] [attachment=134795]
如圖,我在OB1中調用功能FC12,在FC12中我也設置了復位條件,但是在下載到PLC以后,卻跳過復位條件I5.5以及延時T100而直接復位,求大神解釋
PLC型號:西門子CPU 315-2 DP
QQ:514232382
十八皇子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 539 點
下載積分: 16590 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-03-28
最后登錄: 2025-08-15
查看十八皇子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-08 15:06
在s之前加一個上升沿檢測試一下!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhuwuchuan) 真誠感謝!