玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

zhaoheshuai
zhaoheshuai
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 2088 點
下載積分: 9920 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2014-12-31
最后登錄: 2025-10-22
查看zhaoheshuai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-06 10:56
怎么修改臺達plc  模擬量CH1  CH2   通道的輸入特性曲線為負  12MA-20MA(4ma--20ma),      這么修改有什么作用?是不是這樣修改模擬量控制的量   就變成反比例,大家都積極發言,以前接觸模擬量控制較少,
endy2015
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 837 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2015-03-11
最后登錄: 2018-04-26
查看endy2015的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-06 11:48
我理解你的意思是,流量越大,數值越小,你想改成流量越大,數值越大對吧?把變送器的線對調一下就好了