樓主  發表于: 2015-04-09 11:46
如負載全部是照明單相220V的?偣β蚀蟾旁700千W,。。總開關是用3相4線。請問這個3相的總開關應該多大??如果計算???謝謝
yexiong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 158 點
下載積分: 634 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2015-03-29
最后登錄: 2017-11-12
查看yexiong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-10 15:11
那么大的功率,單相電流都有1000多安
yexiong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 158 點
下載積分: 634 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2015-03-29
最后登錄: 2017-11-12
查看yexiong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-10 15:19
計算公式P=380*1.732*I*功率因數約1064A