各位大神,不管怎么改變方向,回原點都往一個方向,碰到參考點后也不起作用,停不下來,一直動作。
其中K70是參考點方法,0是近點狗
       K71是方向,K74-K75是回原點速度,K76-K77是低速
但我按程序允許時,還是會出現上面的問題。。。。謝謝大神。。 
 
塞上煙波biy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 146 點
下載積分: 4253 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2015-01-16
最后登錄: 2024-01-18
查看塞上煙波biy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-08 09:24
先排查線路信號問題,看看dog信號和極限信號是否能從模塊中監視到,再試下回原點速度和爬行速度在回原點過程中是否切換正常,這兩點正常后再看其他吧,至少要保證這些信號從伺服到plc都是對應并有效的