如圖,安川SGDV伺服,手頭沒有說明書,網上找不到資料,請教CN1 50PIN的插口怎么和PLC連接?

我做最簡單的位置來回運動,PLC上原點接近開關X0,到位接近開關X1,伺服報警X2;伺服運行Y0,返回Y1。請教這些分別接驅動器CN1上的哪幾個引腳?謝謝!
wohenhuai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 282 點
下載積分: 2335 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2022-08-22
查看wohenhuai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-01 10:23
用外部24V電源要串接2.2K電阻,你的7和11腳要串上2.2K電阻再接24V電源
wohenhuai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 282 點
下載積分: 2335 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2022-08-22
查看wohenhuai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-01 15:15
可以的,7和11都要串上電阻再接到24V+