玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2025-11-17
查看a8897044的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-29 11:08
GDD柜 132KW變頻器輸出側加了個500比1的電流互感器在配了一個1比500的電流表(量程500A),在變頻器20HZ工作下電流表沒讀數!用鉗形表測量互感器二次側電流為0.093A。變頻器顯示輸出電流為50A。按1比500的比例換算來看電流是差不多的!可是電流表就是沒讀數!

請問是啥原因!難道是互感器量程選太大了~電流太小電流表沒反應???
unique
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 426 點
下載積分: 4152 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2025-11-13
查看unique的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-31 08:53
我的做法是用一個小觸摸屏(三四百塊錢)跟變頻器通訊,電流、電壓、轉速、電量等所有參數直接顯示出來,還可通過觸摸屏調速。