玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

rawfish
沒有個性就是我的個性!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 229 點
下載積分: 6223 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-12-17
最后登錄: 2025-07-18
查看rawfish的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-20 15:39
我需要通過三菱PLC FX2N-4DA模塊控制變頻器,
兩臺電機變頻器分別兩路DA輸入,同時加減速啟動停止,
兩電機運行頻率不一致,加減速時間一致。
如何編程,請大神指點迷津。
謝謝!
如圖  [attachment=133110]
[ 此帖被rawfish在2015-03-25 08:11重新編輯 ]
rawfish
沒有個性就是我的個性!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 229 點
下載積分: 6223 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-12-17
最后登錄: 2025-07-18
查看rawfish的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-22 11:09
引用
引用第1樓guochunyi于2015-03-20 16:09發表的  :
用DA模塊,輸出2路或者用第三方的一入二出的模塊,把模擬量一分為二,分別驅動就行了。

兩個電機運行頻率不一致,但啟停同步,還需要有時還需要單獨運行。
rawfish
沒有個性就是我的個性!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 229 點
下載積分: 6223 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-12-17
最后登錄: 2025-07-18
查看rawfish的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-22 11:10
引用
引用第2樓oflwowflo于2015-03-20 17:13發表的  :
同步要求高嗎?

應該能夠同步啟停就可以。
rawfish
沒有個性就是我的個性!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 229 點
下載積分: 6223 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-12-17
最后登錄: 2025-07-18
查看rawfish的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-03-22 11:12
引用
引用第3樓小侯于2015-03-22 03:31發表的  :
看你變頻器是否有支援將頻率轉換成類比值輸出
然後將m1的速度輸出到m2
不然就是兩邊各占一個DA ch
你設定一頻率時兩邊會同等速度

我的輸入是兩路DA分別控制兩變頻器的給定。