玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

wohekunyao
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 545 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-10-11
最后登錄: 2015-08-12
查看wohekunyao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-02-04 21:42
最近做了一套H網通訊,連接六臺設備。今天廠家要求六臺設備如果有一臺通訊異常,我的主站程序就可以實現報警,怎么辦啊?求大神解。
wohekunyao
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 545 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-10-11
最后登錄: 2015-08-12
查看wohekunyao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-04 22:07
謝謝,我知道怎么改了
wohekunyao
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 545 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-10-11
最后登錄: 2015-08-12
查看wohekunyao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-02-05 20:42
今天我實現了報警,利用是六臺設備H網通訊狀態字是sw70.0--sw70.5,通訊狀態下是0,異常狀態下是1,實現報警