因為安全及安裝空間的原因,控制柜和設備之間大概距離有3~5米。但是磁性開關、接近開關、光電開關等各種傳感器的配線長短不一,一般多為1~3米。并且傳感器的安裝位置不同也導致線的長短問題。這樣的情況大家都是如何接線的?
一種方法是將傳感器的線一根根接長,再接入控制柜plc,這種方法維護起來不是很方便,要更換傳感器的時候需要找到接線的位置剝開重新接上。或者在近設備端加一個接線盒,用接線端子連接再接入控制柜。大家有什么可靠而且便于維護的方法,望指教!
jack04011
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 151 點
下載積分: 612 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-08-21
最后登錄: 2018-09-03
查看jack04011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-31 17:11
可以選用配線、傳感器連接分體式的形式,每次更換傳感器時,只需要把傳感器上的配線拔下插上新的了就行,無需任何包扎;很方便且防護等級很高,線纜長度根據需要選購,能大大降低日后的維護量,俺現在用的是易福門、圖爾克兩個品牌的。