最近遇到個設備漏電的問題,漏電電壓接近100伏,安裝接地線就跳閘,查了好久也沒查出來是哪里漏電,想跟大家探討一下,有沒有什么好方法可以查出哪個環節漏電。
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 781 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4028(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-12-09
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-31 20:20
查看下,是不是你們三相負載不平衡,導致零序產生電壓,還有配電系統變壓器零線要和配電室地線是否松開了或者脫焊