玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23653 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2025-11-30
查看富陽工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-29 21:46
廠里有臺液壓機床,用的1N繼電器PLC,第一次炸是因為動力線零線斷了,回路電壓380V通到PLC里了,現在買了新的,我還特意為PLC加了380變220的隔離變壓器,沒用多久,電源模塊的大電容又炸了,買到假貨了?
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 224 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26479 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2025-11-29
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-30 20:25
確認電源是否在正常范圍內,換高耐壓電容,我判斷是電源電壓升高造成的。