如題,程序是按例子輸入的,FX2N-2DA用來控制變頻器調速用,放在0單元位置上,FX3U=4AD則用來作電流變送器輸入用(4-20MA),當不連接觸摸屏時,所有調試正常,但現在在調試中當連接上觸摸屏時,當4AD模塊有輸入時,觸摸屏就會不間斷的熄屏并有報警聲,問了三菱客戶,他們說要問臺達方面,但這種情況是當4AD沒輸入時,觸摸屏就正常。現在臺達方面也還在等他們的技、術電話支持。大神們有知道怎么回事嗎?
chenxue163
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 408 點
下載積分: 8208 分
在線時間: 736(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2025-11-19
查看chenxue163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-27 15:56
模擬量模塊接線用屏蔽對絞線,并做好接地。觸摸屏、PLC、變頻器都要做可靠的接地,還有臺達觸摸屏和三菱PLCFX3U用什么接口通信的?