   在GX WORKS2中設置時,PLC參數---I/O分配,其中模塊類型怎么沒有關于CC-LIMK的選擇項?型號也沒有。是不是直接選擇“智能,32點”就行了。如果這樣設置,在左邊工程----智能功能模塊中找不到cclink模塊。
[ 此帖被zhuwei025在2015-01-25 22:51重新編輯 ]
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 931 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-01 19:24
在CC-LINK里設置好總臺數、I/O起始地址就可以。