玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

drw_08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 237 點
下載積分: 838 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2016-04-03
查看drw_08的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-24 14:38
變頻器接電機,接線都正確,但是電機反轉,什么原因?變頻器是FR-E700系列的,一臺機的電機正轉,另一臺卻反轉了,什么情況呢?接通STF端子的
xyc
每天學一點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3891 點
下載積分: 834 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2016-05-18
查看xyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-18 10:33
把反轉電機接線處二根線對調一下試試,問題有時候小題大作了。
工控一家人 (老薛)