玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

421010857
每天進步一點點!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 285 點
下載積分: 285 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2013-09-12
最后登錄: 2025-11-27
查看421010857的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-19 23:00
問題是這樣的,因為設備要增加東西,要改觸模屏程序,屏是西門子TP177A的,讀出來可以,但是不能修改,所以又問廠家要了一份原程序,改完屏程序后,寫進屏內提示要OS更新,更新完程序也寫進去了,但與PLC(S7-200 CPU226)通信  只能寫,不能讀.所有的值只能把值寫到PLC中去,但寫進去后又變為0,不能顯示該值,輸入設置沒問題,誰遇到過這問題 .不知道是不是跟版本有關系?屏軟件是WINCC FLIXIBLE 2008 SP4
湖南株洲有工控問題可以找我! 電話18670873544
yan2002
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 197 點
下載積分: 1020 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2007-06-16
最后登錄: 2025-09-28
查看yan2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-20 20:18
用WINCC的屏中顯示的數據格式不對,重新修正