玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

wangsai0501
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 533 點
下載積分: 1515 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2025-10-05
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-08 16:36
FX3U   PLC   LDP    X1     OUT     Y0 的程序
在電腦上模擬X1接通一下Y0可以觸發,下載到PLC里面反復試驗Y0有時輸出有時不輸出,觸摸屏報警有顯示故障報警,
各位覺得問題出在哪里呢?
[ 此帖被wangsai0501在2014-11-08 17:26重新編輯 ]
liaohianbin
成功=目標+堅持
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 302 點
下載積分: 2477 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2014-08-29
最后登錄: 2025-10-17
查看liaohianbin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-09 21:53
從圖上看,用上升沿來觸發一個線圈,只接通一下,掃描周期快的,基本看不到有反應,改成SET來置位線圈才會一直有輸出的