設備車間只能接入火線和零線。地線沒法保證,所以

每次都會機臺漏電,而且電壓很高,90V-100V之間

我老是將機臺與旁邊流水線拉根線就好 了

請問該如何避免這種漏電問題,機臺的地腳是塑料的
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-24 04:29
工廠接地要小于4歐,地線就是工人的生命線,請按規范接地!