樓主  發表于: 2014-10-17 20:03
PLC的脈沖指令可以用浮點數類型嗎?比如三菱的這個PLSY D100  D102 D104 Y0     D100脈沖頻率  D102脈沖數 D104加減速  Y0輸出端口  那么請教D102脈沖數可以為浮點數據類型嗎?有沒有誰用過?
相信自我!
工控年代
和你一起探索工控年代的奧秘。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 647 點
下載積分: 673 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2014-10-17
最后登錄: 2018-07-20
查看工控年代的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-18 08:03
1   PLSY D100  D102 D104 Y0  不可以用浮點數     現在是兩個字節,如果你想設定更多脈沖。DPLSY D100  D102 D104 Y0    ,就可以了,這條指令適合于手動操作。自動操作有兩種如下:
一 相對位置控制DRVA DX DY Y0 Y4 或DDRVA DX DY Y0 Y4.
二 絕對位置控制DRVI DX DY Y0 Y4 或 DDRVI DX DY Y0 Y4
回原點  DZRN DX DY X10 Y0 或Y1      
以上DX 和DY為字或雙字地址。
收西門子AB GE PLC及觸摸屏
工控年代
和你一起探索工控年代的奧秘。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 647 點
下載積分: 673 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2014-10-17
最后登錄: 2018-07-20
查看工控年代的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-18 08:04
希望能夠幫到你朋友 good luck!
收西門子AB GE PLC及觸摸屏