玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

xfxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 206 點
下載積分: 932 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2011-12-25
最后登錄: 2022-04-21
查看xfxcy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-17 14:12
新人學習中,有問題請教大家:用昆侖的屏+三菱FX2N  比如: PLC  T0 K100      在屏上直接修改K值并保存到PLC里,如何實現?就是說要如何在屏上改變t0的值。現在我能夠讓t0的值在屏上實時顯示,但不知怎么改變它?在plc里建立一個c0,然后發送到t0?應該有直接修改確定的方式,請大家賜教。
kaiyuan12345
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 384 點
下載積分: 986 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-09-03
最后登錄: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-17 14:38
可以直接拿T0出來用