樓主  發表于: 2014-10-16 00:57
大家好,小弟現在遇到這樣一個情況
松下PLC發一個脈沖然后松下伺服接受好幾千脈沖,完全沒有規律可循,PLC是松下FP7 CPS31, 模塊是PP04L
伺服是A5脈沖線接的是44,45,46,47線性專用接口,,期間換了驅動器,換了模塊,都不行,但是用FPX測試了一下,
驅動器接受都是好的,不同的是FPX用的是3,4,,5,6普通線路,從中午一直搞到現在還是沒有弄好,哪位師傅遇到這種
情況嗎,可以告訴小弟,感激不盡!
deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3070 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2025-11-14
查看deeply的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-16 12:28
拆下來單獨試試行不行