220v配了一個非標設備,開關電源等用電的都接了地線,外殼也接了地,怎么設備運行有觸電感
常熟崴立
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-19 21:16
接地電阻一般要小于10歐。