玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

浙江菜鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 256 點
下載積分: 749 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2011-12-17
最后登錄: 2025-09-07
查看浙江菜鳥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-21 14:54
本人菜鳥,按照視頻教程抄了個溫度模塊的程序,上機后有很多問題,希望高手指點下,
1:為什么按X1不能停機
2:溫度超過150度了Y0不能斷開
3:為什么設定溫度是150,實際溫度在30度和150度的時候Y0的接通和斷開的頻率是一樣的,
謝謝了
附件: 8212.rar (10 K) 下載次數:16
浙江菜鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 256 點
下載積分: 749 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2011-12-17
最后登錄: 2025-09-07
查看浙江菜鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-21 19:48
是PLC和溫度模塊實物上試的,模塊位置沒問題。程子華視頻教程特殊模塊。
浙江菜鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 256 點
下載積分: 749 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2011-12-17
最后登錄: 2025-09-07
查看浙江菜鳥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-21 19:56
圖片:
圖片:
請高手指教