樓主  發表于: 2014-08-21 09:20
永宏PLC修改程序寫入后,停電重新上電,修改的程序沒有。PLC型號FBe-40MC
另外一種型號FBs-40MC可以修改成功。
請問一下,FBe-40MC如何修改寫入。能保持在PLC內,停電在上電后不會丟失。
好好學習
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 921 個
工控威望: 3038 點
下載積分: 3306 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2025-10-11
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-21 10:16
FBE的沒有在線編輯功能。還有,你檢查下是不是有EEPROM芯片,有的話上電會讀取芯片程序覆蓋內存程序。