玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 645 個
工控威望: 6024 點
下載積分: 5077 分
在線時間: 589(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2025-12-04
查看huiming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-05 19:41
圖片:
PLC是FX3U  ,如圖,  19腳接到PLC 的X3。13和25接電源24負及PLC的輸入COM     。      用慢慢轉動電機軸  PLC的指示燈X3有閃爍一下就沒了。 在程序里面接收不到、
士林變頻器代理 18312516885
358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 604 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1033(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2025-09-08
查看358273433的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-06 08:43
因為CZ信號寬度很窄,要用脈沖捕捉功能,你接的是X3,對應的是M8173。再就是要確認一下S/S接+24V沒有。