樓主  發表于: 2014-08-01 20:48
      剛來一家新單位做電氣設計,我把電流互感器二次側一端接地,所有的人都說我錯了,不用接地,要我直接接到電流表就可以了。

       但是我以前做的都是有接地的,防止二次側產生高壓,沒一個支持我的,我真想說:你們全部都錯了!!!

       各位老師傅,到底要不要接地呢??
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 276 個
工控威望: 445 點
下載積分: 1421 分
在線時間: 1171(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2025-12-08
查看linglong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-03 17:29
一定要的,電流表不能開路的