樓主  發表于: 2014-07-23 11:30
三菱FX1N  PLC, 磁性開關燈亮(是二線磁性開關),但對應的PLC輸入點X12燈不亮,無輸入。短接COM和X12,輸入指示燈也不亮,是怎么回事?設備在廠里是調試好的,運到客戶那里做了6個產品,然后就出問題了。
[ 此帖被wjh732在2014-07-23 11:42重新編輯 ]
taotaoba
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 471 點
下載積分: 7248 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2016-06-18
查看taotaoba的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-24 12:52
輸入點損壞