    D20數據不變一直為0 , 我用的雙向計數器,SPD只用到x0一相不知道有沒問題,但我用高速計數器能測到脈沖,就是測不到速度.
湖南株洲有工控問題可以找我! 電話18670873544
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163140 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-09
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-02 22:46
SPD所指定輸入點不能與高速計數器相沖突;
你的SPD指令和C235都用到X0,是不正確的。