設備上的急停系統,大家都是怎么做的?想知道大家都是咋搞的?
1.復位所有動作
2.中斷所有動作
3.直接斷開控制電源(這里包含PLC電源)
還是有其它的....,不仿分享下.
[ 此帖被mill6610在2014-06-27 14:31重新編輯 ]
偉人之所以偉大,是因為他與別人共處逆境時,別人失去了信心,他卻下決心實現自己的目標。
lijunquan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 166 點
下載積分: 1062 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-04-21
最后登錄: 2018-09-11
查看lijunquan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-28 08:21
應該還是根據實際情況具體分析,如果斷開電源,那么現在所加工的物料有可能全部報廢的,這樣損失很大的話,就不如斷了輸出,程序暫停,維護好以后再程序繼續運動。