玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1079 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-21 23:15
如題,公司一條主線手感溫度達到50度以上,電流達到210A,我有點擔心電纜背不住了,線是國標線,可我還是不放心。各位大神發表下見解,謝謝。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2888 個
工控威望: 4595 點
下載積分: 228241 分
在線時間: 3340(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-12-10
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-22 08:16
應該說這個電流值對這個平方線是滿負荷了!。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(長豐實業) 熱心助人!
  • 熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
    銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
    http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店