之前用三菱DSZR回原點有一個近點光電開關X0,一個原點光電開關X1,DSZR X0 X1 Y0 Y3,能不能只使用一個光電開關X0實現,我試過DSZR X0 X0 Y0 Y3,不可以,是不是我要把伺服的Z相信號接到PLC上做原點信號??
[ 此帖被wuyong1314在2014-06-10 22:46重新編輯 ]
luohongliang
聞道有先后 術業有專攻
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 192 點
下載積分: 672 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2012-06-07
最后登錄: 2016-10-17
查看luohongliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-04 08:43
圖片:
此外, 如果近點信號和零點信號指定了相同的輸入, 那么和ZRN指令一樣, 不使用零點信號, 在近點信號
(DOG)從ON到OFF*1時, 立即停止脈沖的輸出