各位,請問如下溫度控制問題是否有碰到過?如何解決?
1.要求溫度從常溫狀態下,升溫至200度,升溫的時間可以設定,比如說,設定加熱時間為5分鐘,則5分鐘后,溫度就要達到200度,若是設定加熱的時間為8分鐘,則8分鐘后,溫度達到200度。加熱的時間是用人機界面設定的。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1048 個
工控威望: 4909 點
下載積分: 7370 分
在線時間: 2580(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-12-08
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-20 11:19
引用
引用第10樓hxl202319于2014-05-20 10:49發表的  :
這種控制必須基于加熱管功率足夠的情況下才可以。如果加熱管功率不夠,這個控制就是空談。讓100W的加熱管加熱1T的水,要求20分鐘從常溫加到100℃根本就不可能!

同意,如果不考慮加熱功率與被加熱物的匹配,以為找到合適溫控表就能解決那是緣木求魚。