樓主  發表于: 2014-03-30 10:17
圖片:
2線220V接近開關 試連一個220V指示燈 接線如圖所示:

   求解 為什么通電后指示燈微亮  接近開關感應后強亮,
阿譚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 181 點
下載積分: 3928 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-02-16
最后登錄: 2019-05-03
查看阿譚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-05 21:16
你使用的指示燈應屬于LED發光二極管的那種,二線制接近開關本身就有工作電流(就是有無物體接近它都需要一個工作電流),這個接近開關工作電路就等效于在開關上并聯一個電阻,在整個回路中形成串連,而LED指示燈只要微弱的電流就可發光。我在使用這種指示燈裝配在變頻柜上的時侯,工作中因受到變頻器的高頻干擾,停止指示燈也會發亮的