玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 395 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2025-11-28
查看hsl199的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-11 21:01
同樣的一個機構,同樣的馬達,及細分數、電流,都一樣,用 PLSR    K5000       K10000   K100   Y0 指令可以跑到5000HZ,如用這個指令DRVI  K10000   K5000  Y0   Y2時就堵轉,只能走2000HZ,   什么都沒變,唯一區別就是個加減速時間問題,可我也把D8148設成K100 了,有時設K300也試過,為何DRVI就是不行呢,請高手指點!在下先謝了!
理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 767 點
下載積分: 7434 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2013-11-18
最后登錄: 2016-05-09
查看理論初學者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-13 16:56
你看下手冊上這2命令的爬速時序圖,就會明白的。