玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

wangfuwang
下崗農民
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 1003 點
下載積分: 2158 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2025-09-12
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-06 15:12
近來做了個商場用電安裝工程,照明用電是日光燈,3*20W的燈盤(3*18W),每個回路有4個燈盤,有的5個燈盤,電感式鎮流器(帶起輝器的那種),測得5個燈盤電流是6.2安,4個燈盤有5.1安,單獨測一個燈盤也有0.9安,一個燈盤三支20W燈,加起來才60W,每個鎮流器再加10W,共加起來每個燈盤才90W,怎么會有這么大電流?電流表是準確的。
理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 767 點
下載積分: 7434 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2013-11-18
最后登錄: 2016-05-09
查看理論初學者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-06 16:33
功率因數會那么低?你買的燈盤是啥質量的啊!不會是整流器耗電不對吧!