各位大大好:
  本人新學PLC,學到伺服控制的時候就是想不通,PLC接收脈沖數,一般是用時間段來確定嗎?比如1個電機要轉1圈后,第2個電機再轉:發送第1個電機要的脈沖后,PLC是在設定時間內接收脈沖數和發送數相等,再發第2個電機的脈沖嗎?
  有這樣的程序的樣列的發個給我最好了!QQ:709079691
  先謝謝了!
[ 此帖被理論初學者在2014-01-13 09:06重新編輯 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3412 個
工控威望: 21027 點
下載積分: 39544 分
在線時間: 1838(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-12-08
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-08 13:04
用絕對值的話是用DRRVA 如伺服一圈是10000個脈沖 PLC是FX3U  定位條件是M0
LD M0 DDRVA D0 K10000 Y0 Y1
,LD M0 ANDM8029 ANDD= D8340 D0(絕對值脈沖量,這里是10000/-10000) 驅動你第二個馬達

相對定位用DDRVI   馬達一定位條件是M1
LD M1 DDRVI K0000 K10000 Y0 Y1
LD M1 AND M8029 驅動第二個馬達
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(理論初學者) 熱心助人!
  • 自動化單機,生產線,項目編程調試!
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 3412 個
    工控威望: 21027 點
    下載積分: 39544 分
    在線時間: 1838(小時)
    注冊時間: 2010-01-03
    最后登錄: 2025-12-08
    查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-01-13 09:04
    用伺服的話要用反饋的話用伺服驅動器上的脈沖輸出A+ A- B+ B- C+ C-
    步進的話得自已加編碼器,步進本身不能進在高精度和高速的場合,不用加編碼器