臺達DOP-AS38BSTD觸摸屏經COM2控制9塊步進電機驅動板,但經常出現Communication Error 3,Com2 Station 1;Read Error,Controller No Response...或是Initial PLC Control Area Fail!!!電機參數設置界面就無法進入或是無法更改參數,第一塊驅動板更換也不行,與別的屏對換后,還是那塊問題屏存在問題,請教高手怎么解決?(SYS設置如下:COM2:RS485,9600,1,8,N,10,300,3,15)
xidde
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 218 個
工控威望: 649 點
下載積分: 1190 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-04-10
最后登錄: 2024-01-17
查看xidde的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-06 15:00
單獨 連  那塊  試試