怎么用溫控表控制燃燒機的閥門開度來調節燃燒溫度 是燒天然氣的百得燃燒機
PID控制OUT1和OUT2動作   溫度低于設定值的時候OUT1動作 閥門開火焰增大溫度升高 溫度高于設定值的時候OUT2動作 閥門關火焰減小溫度降低 可以這樣控制嗎 應該怎么設置 溫控儀是歐姆龍E5EZ
[ 此帖被whshtj在2013-10-11 14:14重新編輯 ]
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 575 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-12 07:18
五六樓說得對,他是油爐的改造方法,天燃氣爐也是同理。都改了幾十個了!