有一組設備6個變頻器合計50KW,每次啟動時就嚴重干擾了220V調速電機的正常運行,請教該如何解決?我一經試過加控制變壓器解決問題,還有其他別的方法嗎
penzhenjian
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 502 點
下載積分: 2334 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2025-11-01
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-10 21:50
把變頻器和變頻器到電機的線屏蔽后接地,如果220V的電機功率不大的話,可以用隔離變壓器供電。