三菱7.5kw變頻器拖動5臺1.1kw電機,每臺電機用一個4—6A西門子斷路器控制,但還是不定時會有一個斷路器跳閘,也不是固定的那一個斷路器跳。 跳閘以后直接合閘電機又能正常運轉(zhuǎn),這是什么原因啊,   急求各位大蝦們 。 共同研究研究
[ 此帖被li10142121在2013-08-21 16:32重新編輯 ]
137775420
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 90 個
工控威望: 195 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2010-09-24
最后登錄: 2025-06-15
查看137775420的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-08-26 16:12
你變頻器下方不要使用斷路器。用接觸器和熱繼電器進行控制和保護就好了