有這么一個項目,2個交流接觸器,4-5個中間繼電器,20-30個傳感器,1個48點的PLC和一個16點的輸入模塊,12個24V的電磁閥,一個60W的開關電源,大家一般選二次回路的變壓器,怎么選,選多大?主要就是電源進入是三火,一地,沒有零。需要380轉220V。
山河今仍在,壯志在何方?
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1942 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 11267 分
在線時間: 894(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-12-08
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-06 22:48
基本160VA就可以 ,建議 250VA  可以帶個小工作燈