玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 595 個
工控威望: 826 點
下載積分: 21583 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2025-11-08
查看沙痕的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-02 01:23
110KW-160KW水泵,有沒有誰用過星三角啟動的,幫忙給個解決方案才行,剛開始空載的時候啟動都沒有問題,現在帶負載運行了,星和三角接觸器轉換的時候,總空開掉閘?對于整個過程的觀察,在接觸器轉換的過程中,星接觸器有打火花現象,這是不是所說的電弧引起的短路導致空開掉閘呢?希望高手們給個解決的辦法啊???
木皮
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 484 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-02 08:18
觸點斷開時都會有火花,負載電流越大火花越大。你的問題看是不是負載是不是重載型,星三角只適合輕載啟動,如在剛啟動時電機無法正常運行引起電流過大,具體情況你卡一下電流和觀察一下電機運行。你熱繼不跳直接跳空開也有點設計上的問題。
大家好才是真的好