玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

宏儀電氣
宏儀機電
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1249 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2009-07-14
最后登錄: 2025-11-18
查看宏儀電氣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-14 17:43
0.7A電流(感性負載),我想用微型互感器檢測加光耦,通過光耦給plc的輸入端,用plc監控負載有沒有在工作,應該怎么做?微型互感器是5A/5MA,光耦是pc814,請各位詳解,最好有圖,謝謝
嚴禁觸摸高壓電,一觸即死,不死法辦。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1048 個
工控威望: 4909 點
下載積分: 7370 分
在線時間: 2580(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-12-08
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-18 16:28
5A/5MA微型互感器是 1000:1 ,工作電流 0.7A時次級為0.7ma,根本無法帶動光隔。
至少應選100:1,5A/50MA微型互感器。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。