大家好!最近遇到了一個非常棘手的問題希望能夠得到幫助,公司有六臺電機,3臺200KW,3臺160KW,額定電流分別是360安和319安,運行電流分別是320安和290安左右,但是電機溫度和電纜溫度非常高,分別是80度左右,電纜是185的,這種現象正常嗎?如果不正常該怎么辦?謝謝!
angelagent
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 271 點
下載積分: 426 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-09-20
查看angelagent的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-12 16:58
首先電流沒超電纜溫度過高,說明你電纜直徑不夠,要不就是電纜太長,到電機側的壓降太大。