最近碰到一個問題,臺安的變頻器,運行中想要監控電流,可是所有的監控選項都添加進去了,頻率,輸出電壓,直流電壓等等都可以看到,就是到輸出電流這一項時數碼管顯示兩條橫杠,不明白怎么回事,以前用的安川臺達西門子都沒遇到過這種情況,而且這個變頻器的參數感覺也是比較簡單的,不明白了,各位師傅幫我分析下?  型號是臺安N2-201的  先謝過了
qrklove
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 733 點
下載積分: 2009 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2025-09-27
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-28 16:50
用過臺安的,N310,可以看到實時電流。你的可能是電流檢測電路出故障了