玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 842 個
工控威望: 1091 點
下載積分: 2654 分
在線時間: 519(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-12-06
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-19 15:29
圖片:
如圖,兩個斷路器分別接三相電,斷路器后如圖接法,同時對下面電路供電。
這樣使用是否對斷路器動作有影響,供電是否更加安全?
有沒有安全隱患?
接法肯定沒錯,上面兩組碳刷供電,下面受電,不會做反供電的蠢事

其實我是知道有一些隱患,就是斷路器在那種條件下是否能工作??
因為我見過斷路器電接在下面的時候,上面沒電,按斷路器上測試按鈕燒掉斷路器的情況,但是我現在用的是快速斷路器,不知道有沒有影響??

畢竟一個人的見識是有限的,呵呵,謝謝各位發表見解
[ 此帖被qj_wgx在2013-02-20 10:31重新編輯 ]
songzuolei
中達電通
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 6656 點
下載積分: 4218 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2010-05-03
最后登錄: 2025-04-03
查看songzuolei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-19 17:37
自殺式連接
代理臺達變頻器,PLC,觸摸屏,設備維修,控制柜制作      QQ;171986645  手機13921226012