今天維修一臺設備有點奇怪?CPU模塊可以自動從RUN模式變成PROG模式,同時ERROR燈亮起?程序沒問題,由于老板著急生產就換了一個新的CUP模塊,把原來的程序灌進去就好了。究竟是什么原因會出現這樣的現象?百思不得其解,求高人解答,謝謝先!
系統配置:松下PLC系統(中型機):
                   CPU:FP2-C2    一塊
                   I/O模塊:XY64D2   3塊
                   位置模塊:PP42     3塊
                   通訊模塊:FP2-SDU  2塊
qiang2751290
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 481 個
工控威望: 892 點
下載積分: 463 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2024-05-27
查看qiang2751290的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-04 22:43
懷疑是PLC本身的問題。